海尔空调制冷时外机风扇不转(海尔挂机外机风扇不转动)

发布日期:2024-11-20 23:19:05 更新时间:2024-11-22 05:48:11 浏览次数:2763  

海尔挂机外机风扇不转动

您好:

海尔空调制冷时外机风扇不转(海尔挂机外机风扇不转动)

空调室外机风扇不转时,主要检查室外机风扇

电机的启动电容、启动继电器、控制驱动电路

等部分。

那是因为外机没有启动。你所说的制冷温度指的是设定停机温度。就是控制外机的。温度到了,外机停止工作。但是内机还在工作

海尔空调外机扇叶不转内机有风吹

一般有以下几个原因:

1 首先检查是否有电,电源有没有接通。

2 再检查空调是不是在制冷的工作状态下。

3 室内机过滤网脏堵,打开面板,取出过滤网,如果上面有灰尘,就有废牙刷在水里洗干净.再装上去.

4 如果还是不行,检查压缩机有没有工作,一般有几种情况会导致压缩机不工作:外部温度过高或散热不好,压缩机过热保护.这种情况下要考虑移机.外机蒸发器太脏,压缩机不工作. 清洗 但最好请专业人员来清洗。

5 制冷剂是不是少了,这要有专业人员来检查。

6 电器元件出了故障。空调不制冷一般就是这几个原因,1 2 3 条自己可以解决,如果是4 5 6 条最好请专业人员来做。

您好,感谢向企业知道提问

您的空调是变频的吗?变频空调制冷运转内机始终运行,到温度外机停。变频机达到或接近设定温度开始降频运行,低频运行达到设定温度只能停机,与定频机比较减少开停频次。

欢迎您再次向企业知道提问.

祝您工作生活愉快~

①风扇电机故障,绕组断线开路。

②控制电路故障,晶闸管BCR开路。控制电路中集成电路IC1的控制指令,通过温控电路送到集成电路IC4(522MD),再由IC4等元件组成的触发电路,控制双向晶闸管BCR导通,而使室外风机运转。 在制冷状态,检查集成电路IC1、IC4的各脚工作电压正常,再检查BCR、R26、C37、R27、R28、R29、C17、C37等相关元器件,发现双向晶闸管BCR开路,令室外机风扇不能运转。

海尔空调外机风扇是为什么不转?风扇不转的原因?

海尔空调外机风扇不转的原因是如下的

1、空调机室内机没有电供向外机,所以室外机不转;回

2、室内外及信号线不通,短答路或断路;

3、空调室外机压缩机启动电容容量不够或起鼓,爆掉了等原因;

4、检查一下外机风机转不转,如果不转的话看看外风机有没有电过来,有的话在看看外风机电容好坏,好的话在看看电机有没有坏(用万用表检测),

海尔空调制冷时外机风扇不转(海尔挂机外机风扇不转动)

如果风机不转光压缩机工作,那么由于时间久了,空调外机热保护,也是会停机的,内机也不会吹冷气出来;

5、室外机压缩机坏了此答案适用于任何海尔空调

概述:(海尔维修 :0755-2646 1002)为什么海尔空调外机风扇不转呢?外机风机不转的原因有哪些呢?首先告诉你,你的空调如果是定速空调,那么你的空调应该是正常的,因为定速空调在运转一段时间后,感温器感 (海尔维修 :0755-2646 1002)为什么海尔空调外机风扇不转呢?外机风机不转的原因有哪些呢?首先告诉你,你的空调如果是定速空调,那么你的空调应该是正常的,因为定速空调在运转一段时间后,感温器感应到室内温度达到一定的设定标准后外机就自动停机了,如果室内温度有变化的时候,空调外机又会启动,空调外机风扇不转可能由以下原因:

1,风扇马达坏了

2,启动电容坏了

3,轴承卡住了

4,轴承缺油你最好找专业深圳海尔空调sh人员给你检测一下。

如果遥控器设定正确的话,首先检查内机是否有电,如有电在检查外机是否工作,内电机的插件是否插好,内板有没有220的电输出,这样就能知道那里不好了,制热是外机先工作,内机蒸发器达到一定温度才吹风的

空调外机风扇不转原因:可能是风扇电机线圈短路或开路、启动电容损坏、轴承磨损或润滑不良、风扇叶片被杂物缠绕等原因。

空调用了多长时间了,能用手够到外机风机吗?转一下看看是不是生锈转不动了然后就是检查外盘的温感,有没有开/短路,电机上面的过温度保护是否有损坏然后就是内外机的连线,外机电路板,内机电脑板了

这是检查步骤塞,问题肯定不可能一下就说中,那不是成神仙了

这个是电压问题,夏天很正常,电压低的时候压缩机停止工作,所以没有冷气!(可以用万用表在灯变暗的时候打一下电压试试)如果你在平时一直多没有冷气的话就可能是你的压缩机电容或者压缩机坏了,不过压缩机一般不会坏!还有在电压低的时候最好不要开空调如果空调经常在低压的环境下工作的话会影响压缩机寿命!

检查与分析:试用螺丝刀拨动室外机风扇叶片,风扇能转动,且制冷正常,判断为风扇电容器不良。

海尔变频空调制冷开28度外机风扇好像不转了

您好,感谢向企业知道提问

看看是不是温度设定的高,温差小的时候外机风扇有可能不转,建议您把温度调的低一点试一下。

欢迎您再次向企业知道提问.

祝您工作生活愉快~

那是因为外机没有启动。你所说的制冷温度指的是设定停机温度。就是控制外机的。温度到了,外机停止工作。但是内机还在工作

海尔变频空调挂机,室外机风扇不转,其它都正常,是什么原因?

这可能是室外机风扇电机的故障,导致室外机风扇不能转动,这样空调也就不能工作,室内机也就不能工作了,也有可能是室外机压缩机或者电路板问题导致空调不工作。

你的空调如果是定速空调,那么你的空调应该是正常的,因为定速空调在运转一段时间后,感温器感应到室内温度达到一定的设定标准后外机就自动停机了,如果室内温度有变化的时候,空调外机又会启动,空调外机风扇不转可能由以下原因:

1,风扇马达坏了2,启动电容坏了3,轴承卡住了4,轴承缺油

如同星子在黄昏,一闪。在墓园里走动,被点燃的我也是这样。秘密在身体里不断扩大,抓不住的火于我而言,只有在写诗歌的时候,我才是完整的,安静的,快乐的。其实我一直不是一

电修坊
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。